Usar PID con Triac ??

Cuestiones de electrónica general que no tienen cabida en el resto de foros
Responder
Avatar de Usuario
venenoDcuba
Extractor
Mensajes: 138
Registrado: Vie Dic 30, 2011 5:22 pm

Hola hace unos dias fallecio una de mis estaciones de soldar y todo parece indicar que el Atmel se fumo porque se calienta demasiado, alguien a conectado un SCR o triac a un PID ?? me pudieran facilitar un esquema de conexion si es que se puede, el PID es un REX-C100 y tiene salida para SSR, saludos y gracias
El fracaso tiene mil excusas, el éxito no tiene justificación
Avatar de Usuario
PatogomaII
ReballingAdicto!!
Mensajes: 2906
Registrado: Vie Mar 22, 2013 6:38 pm

Tema movido de maquinas caseras a electrónica general. Observa bien donde publicas, amigo Venenodecuba.
"Los técnicos existimos porque los ingenieros también necesitan héroes!!!"
(visto en una camiseta)
BolicasEutecticas
Hot Gun
Mensajes: 5
Registrado: Mié Ago 05, 2015 4:28 pm

Hola venenoDcuba, yo conecte la salida de 12Vcc del PID RexC100 a un SSR y este sin problemas a un regulador mediante Triac de 220Vac.

A grosso modo:
Imagen

Esquemas de reguladores con triac hay muchos en la red, por ejemplo, http://st-elf.electronicafacil.net/esqu ... %20luz.gif, ... o te lo puedes comprar ya montado. Recuerda refrigerar bien tanto al SSR como al Triac (<70-80ºC).
Responder